@smyra, Недавно решал эту задачу, но с другого конца – сколько реально может передать тепла теплообменник. Так вот, в его инструкции есть два графика: первый – зависимость КПД от дельты температур в первичном и вторичном контурах, а второй график – зависимость КПД от потоков в обоих контурах. Хитрость производителей в том, что они указывают мощность теплообменников при максимальных параметрах! Для 28 кВт горизонтального теплообменника эти параметры выглядят так: дельта 60 (!) градусов, поток в первичном контуре 1,5 куб/час (!), во вторичном 12 куб/час. При чем при уменьшении вторичного потока КПД падает очень мало, а вот для первичного – почти пропорционально снижается. А добиться в первичном контуре такого потока (1,5) не всегда возможно (к примеру у меня получится в лучшем случае 0,7-0,8 куб/час и это при мощном циркуляционном насосе на этой ветке). Поэтому у меня к Вам вопрос – известен ли Вам поток в Вашем первичном контуре (хотя бы примерно) и какая температура подачи от котла на теплообменник? Очень может быть что цифру 27 кВт в реальности нужно делить примерно на 2…