Ответы в темах
Для расчета испарения воды с водяной поверхности крытых плавательных бассейнов формула стандарта VDI 2086, разработанная обществом немецких инженеров:
G=ε∙F ∙(Pн-Рв)∙10-3, (3)
где ε – эмпирический коэффициент испарения воды с водной поверхности бассейна, г/м2∙ч∙мбар, зависящий от подвижности водной поверхности, количества купающихся и их активности.
Рекомендуется принимать следующие значения коэффициента e:
e=35 – для бассейнов с горками и значительным волнообразованием;
e=28 – при средней подвижности водной поверхности для общественных бассейнов и нормальной активности купающихся (бассейны для отдыха и развлечений);
e=13 – при малоподвижной водной поверхности для небольших плавательных бассейнов с ограниченным количеством купающихся;
e=5,0 – для неподвижной воды в бассейнах;
e=0,5 – закрытая поверхность воды в бассейнах.
Точных формул нет и они настолько все разные что с каждым замером будут разные показания по моим наблюденям, в сутки с площади моего баса 44 кв при солнечной погоде испаряется куб воды это примерно стакан с квадрата в час, Самая расходная часть моего бассейна была это долив воды, с приходом плавающего одеяла потери значительно сократились
в ответ на: Испарение воды в бассейне