А есть ли опыт такой: днем воду нагрели до 28, ночью уличная температура упала до 10, при этом подогрев работает всю ночь, а басс накрыт. Что будет на утро?
Вода остывает градусов на 5, в эти майские смотрел, а там ночью было всяко меньше 10ти. Правда покрывало на ночь всегда закрыто и подогрев отключен был
А так обычно в ноч и грею, к утру под 30. Выше не выходит. И нагреть выше 25 без покрывала не выходитв ответ на: Теплопотери уличного бассейна@Karlson77, я приводил данные при t уличной 8-10 градусов и воде в бассейне 25 и выше. А с 10 до 20-22 по воде очень бодренько все греется. При это ничего не утеплено нигде 🙂
в ответ на: Теплопотери уличного бассейна“Тактовка” начнется когда и минимальной мощности будет много.
Не, мощность у него одна, и достаточно точно отрегулирована. Проверял по расходу газа 🙂
Насос надо посмотреть будет, не помню точно. Труба ПП 25в ответ на: Теплопотери уличного бассейнаОчень может быть что цифру 27 кВт в реальности нужно делить примерно на 2…
Запросто.
Когда грею басс, все прочее выключено. Котловой насос в теории может качать 3 м3/час при ду25. На практике не мерял. Надо учесть, что теплообменник находится в отдельно стоящей бане, а это метров 20-25 от котла, там же стоит и песочник на 6 м3. И все это в 20 метрах от бассейна. К бассейну в землю закопаны трубы ПНД ду50 без теплухи. t котловой воды колеблется от 95 до 80 градусв, так устроен термостат котла…
Хотя, только сейчас подумал, пока температура воды в бассе ниже 20 градусов, котелок пашет на всю катушку, после 20 начинает тактовать. Это значит, ч то в начале все 30 кВт кудатол деются 🙂в ответ на: Теплопотери уличного бассейнаОбъем полного бассейна 11 тонн
Ну это вы хватили 🙂 8 кубов для такого бассейна- через край. 6,5-7 нормальное заполнение.
По существу вопроса, использую басик в двое меньше по объему (305 на 76) уже 4-й сезон. Покупался как купель для бани, в результате активно используется с начала мая по конец октября.
Установлен теплообменник 27 кВт работающий от газового котла 30 кВт. Воду гоняет фильтр/насос 6м3/час.
Из практики, теплопотери с зеркала в разы превышают все прочие. С ними борется пупырчатое покрывало. Накрытый им бассейн нагревается со скоростью 1,5 градуса/час при t за бортом 8-10 градусов. При +15 2градуса/час. Без покрывала не нагревается вовсе, но и не остывает…
Таким образом смею предположить, что в моем случае общие теплопотери (при открытом зеркале) составляют 20-25 кВт/час при 10-15 градусах за бортом…в ответ на: Теплопотери уличного бассейна