Принцип работы теплового насоса

Сколько тепла необходимо передать бассейну?

Достаточное количество тепла для нагрева холодной воды бассейна до требуемой температуры в разумные сроки и для компенсации тепловых потерь нагретой до необходимого уровня воды в бассейне.

Уровень тепловых потерь измеряется потерями во время контактов со стенами бассейна, проходом воды через систему труб и фильтрации, а также, львиная доля приходится на контакт с воздухом – испарение.

Необходимо уделять большое значение сокращению тепловых потерь из‐за их постоянного наличия на протяжении всего времени эксплуатации бассейна:

  • использовать покрытия для бассейна
  • разрабатывать и использовать специальные проекты строительства крытых бассейнов
  • применять правильно спроектированные системы изоляции, ветровой защиты и т.п.

 

Сравнительные значения тепловых потерь

Потери тепла с 1 м2 площади, при t воды = 24˚С и t воздуха = 15˚С составляют:

  • защищенный от ветра бассейн – 390 Вт/м2 (по крайней мере, с двух сторон бассейна, имеется высокая стена забора или здания)
  • частично защищенный – 549 Вт/м2 (есть защита из живой изгороди: деревья, кустарники и т.д.)
  • незащищенный – 865 Вт/м2 (бассейн на открытой местности)
  • с накрытием – минус 50% (во время неиспользования бассейна)
  • крытый бассейн – 120 Вт/м2 (бассейн находится в помещении)

* Данные без учета полученного тепла вследствие попадания солнечной энергии
в количестве 116 Вт/м2

Самым эффективным способом компенсации тепловых потерь в бассейне является тепловой насос.

Рассмотрим принцип работы теплового насоса

Тепловые насосы абсорбируют тепло из окружающего воздуха и передают его в воду бассейна при помощи титанового теплообменника. (Материал изготовления теплообменника должен быть устойчивым к агрессивной среде.)

 

 

Газообразный хладаген поступает на вход компрессора. Компрессор сжимает газ. При этом его давление и температура увеличиваются (универсальный газовый закон Менделеева – Клапейрона).  Соответственно перед попаданием в испаритель газ проходит через регулирующий клапан, где разжижается и сильно охлаждается, что позволяет эффективно забирать тепло при обдуве воздухом.

 

Очень сильным аргументом в пользу выбора является сертификация тепловых насосов по C.O.P.

 

Эффективность работы теплового насоса определяется показателем C.O.P.

C.O.P. – коэффициент энергетической эффективности.

               Q 
C.O.P. =  ———- 
              E
         
где,
Q – количество выработанной тепловой энергии,
E – количество потребленной энергии кВт/ч
(затраты электроэнергии на работу компрессора и вентилятора)

 

Почему разные C.O.P. у разных производителей тепловых насосов?

Ответ: этого можно добиться регулировкой расхода газа при разных температурах.

У многих производителей расход постоянный (самый дешевый сегмент). У большинства ступенчатый – есть несколько фиксированных положений.

 

Тепловые насосы для бассейнов лидера мирового рынка компании Fairland соответствуют высоким стандартам качества, отличаются экономичностью, результативностью.

Имеют ряд преимуществ:

  • Все модели сертифицированы TUV
  • Технология EEV (точная регулировка расхода газа – высокий С.О.Р. при разных температурах, плавная работа компрессора)
  • Защита от обмерзания во всем диапазоне
  • Электронный регулирующий клапан Saginomiya
  • 4‐ходовой клапан Saginomiya (отепление горячим газом – стабильная работа при 0˚С)
  • Магнитное реле потока воды

Используя графики C.O.P. при разных температурах воздуха и расчеты тепловых потерь Ваших бассейнов профильные специалисты помогут вам подобрать оптимальную модель.

 