Производительность теплообменника меняется в зависимости от потока жидкости через первичный (горячий) вторичный (холодный) контуры, а также от разницы температур между жидкостями. С помощью таблиц производительности может быть получена номинальная тепловая мощность для каждого теплообменника. Результирующее значение зависит от заданного потока жидкости в обоих контурах, указанного в таблице, а также от разницы температур между входящей жидкостью в первичном и вторичном контурах. С помощью диаграмм А и В можно рассчитать тепловую мощность для других, не указанных в таблице значений.

Диаграмма А отображает зависимость величины производительности теплообмен- ника от разницы температур в первичном и вторичном контурах системы. Производительность фактически пропорциональна разнице температур в контурах.

Диаграмма Б отображает зависимость производительности теплообменника от изменения величины потоков в первичном и вторичном контурах системы относительно номинальных. Номинальные потоки для контуров приведены в технических характеристиках и соответствуют 100% производительности.
Если потоки в контурах имеют пропорциональное отличие от номинальных, то производительность можно взять непосредственно из графика.
Если потоки в контурах теплообменника отличаются не пропорционально от приведенных в таблицах, то следует вычислить поток, как среднее арифметическое между значениями потоков в контурах.
Теоретический расчет теплового баланса. Пример расчета подогрева бассейна, при условии, что отсутсвуют потери тепла.
1. Какая энергия необходима для увеличения температуры на градусов за фиксированный промежуток времени?
![]()
2. Сколько времени потребуется на увеличение температуры воды на определенное кол-во градусов при фиксированной подаваемой энергии?
![]()
где:
P = энергия, кВт
t = время, часы
ΔT = разница температур, °C
1,16 = постоянная величина
V = объем, м3
S = площадь зеркала бассейна
Z = потери тепла (в час)